抗浮案例主要原因是雨水倒灌,通过肥槽渗入地下,由于基础持力层均为不透水层或弱透水层,灌入的雨水无法排走,引起地下室上浮。针对基底为不透水层或弱透水层的情况,专家提出按照《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476-2019第6.5.5抗浮治理方案应包含下列防治措施:1、地下结构外周边地表应设置混凝土等弱透水材料的封闭带,范围宜扩至基坑肥槽边缘以外不小于1.0m;2、场地应设置与渗水井、排水盲沟及泄水沟等形成有组织排水系统的截水沟、排水沟;3、基坑肥槽回填应采用分层夯实的黏性土、灰土或浇筑预拌流态固化土、素混凝土等弱透水材料;4、基底不得设置透水性较强材料的垫层,超挖土方宜采用混凝土等弱透水材料回填;5、给水排水管道的接口、沟、涵等应采取防渗漏措施。
抗浮锚杆是目前被广泛采用的一种地下室抗浮措施,因其施工方便,成本较低受到投资方欢迎。抗浮锚杆整体安全度不高,在较重要的工程抗浮设计时,尽可能的采用抗浮桩。